狮城水库
空调突然不制冷 不冷的原因莫名其妙 有懂得师傅请点拨一下
 15341  7

lz720 状元

三菱star mex,头天还好好的,第二天再开,发现两个室内机都正常运行,无指示灯闪烁,但吹出来得都是常温风。查看室外压缩机风扇发现  单开主卧不开次卧 压缩机风扇不转,只开次卧压缩机风扇转动,两个室内机都打开,压缩机风扇不转。打开室外机接线端子,unit1 unit2 和 压缩机电压也正常。怀疑是电磁阀堵住或者压缩机启动电容坏了,请有经验的师傅点拨一下,最有可能是哪里出了问题。
1.53 W阅读
7 回复 看全部 | 倒序浏览

蒙古包 同进士 #2

压缩机坏了,维修及跟换费600-2000不等

lz720 楼主 #3

本帖最后由 lz720 于 19-8-2022 10:15 编辑
引用: 蒙古包 发表于 17-8-2022 11:19
压缩机坏了,维修及跟换费600-2000不等

今天维修师傅来加气,刚接上气罐,就听到室外机蒸发器有个地方 丝丝 得往外漏气,蒸发器这个管子有地方漏了,请问这种情况下还能修吗?空调刚满8年。平时维护得很好还挺新。
  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG

weeguo 狮城贵宾 #4

你比很多人都专业了。你打算自己修空调吗?我上次空调跳电就找专业的原空调公司下来检查。然后他说不是空调的问题,收了我一百新币就离开了。

漂泊旅人 榜眼 #5

可能是 是不是气体泄漏

快乐每一天2022 秀才 #6

如果外机风扇不转, capacitor 坏了也有可能

peaforever 一品大学士 #7

8年换了吧

电器维修范 生员 #8